Выбивает УЗО в подъездном щитке

Схемы, проекты, провода, фазы, автоматы и т.д.
Аватар пользователя
andreyit
Сообщений: 3535
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 08:21
Дом: Кутузовская, 35 (корп.46)

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение andreyit » 16 авг 2016, 13:09

Sibryna писал(а): Но вот все рассуждения о том, что выновато перенапряжение и прочее вводят в сомнение. Вдруг замену-то дселаю, а потом опять в сети будеи перенапряжение и все опять полетит.

у меня и у всех соседей, которым я заменил элту на иек, отключений по непонятным причинам больше не было.


приглашаю в РОКЕТ (входит в группу Открытие). обращаться в личку.
бесплатные онлайн консультации по электрике:
помощь в поиске неисправностей, подбор автоматов, УЗО и др. устройств

Аватар пользователя
Bender
"Весельчак года 2014"
"Весельчак года 2014"
Сообщений: 4276
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 11:57
Дом: Кутузовская, 3 (корп.26)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение Bender » 16 авг 2016, 13:14

Иек вроде тоже не супер? Абб с леграндом решают (если не подделки)
Медведь - это сочетание силы и нежности

Реклама
Аватар пользователя
andreyit
Сообщений: 3535
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 08:21
Дом: Кутузовская, 35 (корп.46)

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение andreyit » 16 авг 2016, 13:51

Bender писал(а):Иек вроде тоже не супер? Абб с леграндом решают (если не подделки)

проблему с отключением они решают. но они не имеют защиты от перенаряжений (в случае перекоса фаз может сгореть техника в квартире), и стоят в несколько раз дороже.
приглашаю в РОКЕТ (входит в группу Открытие). обращаться в личку.
бесплатные онлайн консультации по электрике:
помощь в поиске неисправностей, подбор автоматов, УЗО и др. устройств

Noname
Сообщений: 1066
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:01
Дом: Чистяковой, 68 (корп.28)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение Noname » 17 ноя 2016, 11:39

Тема затихла. Проблемы с отключениями больше нет? :)

Если у кого-то осталась ненужная "глючная" ЭЛТА или ВАД2 (после замены на "продвинутые" аналоги), буду очень рад купить за символическую плату. Особенно нужна двухфазная.
.

Аватар пользователя
andreyit
Сообщений: 3535
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 08:21
Дом: Кутузовская, 35 (корп.46)

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение andreyit » 17 ноя 2016, 13:56

Noname писал(а): Особенно нужна двухфазная.
.
если учесть, что бывают только 1 фазные и 3 фазные, то долго будете искать :-):
приглашаю в РОКЕТ (входит в группу Открытие). обращаться в личку.
бесплатные онлайн консультации по электрике:
помощь в поиске неисправностей, подбор автоматов, УЗО и др. устройств

Noname
Сообщений: 1066
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:01
Дом: Чистяковой, 68 (корп.28)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение Noname » 17 ноя 2016, 14:29

andreyit писал(а):
Noname писал(а): Особенно нужна двухфазная.
.
если учесть, что бывают только 1 фазные и 3 фазные, то долго будете искать :-):

Пардоньте :) Конечно, однофазная (двухполюсная) :)

ESamoy1ova
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 10:50
Дом:

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение ESamoy1ova » 07 сен 2018, 10:52

Важно понимать, что подключение УЗО происходит жестко по схеме и любые отклонения от нее могут вызвать его срабатывание. Возможно причина в:

1. Неисправности самого УЗО
2. Дело в поломке оборудовании,
3. Где-то произошел пробой изоляции,
4. Проведен неправильный монтаж розеток, светильников выключателей
Иными словами, нужно искать лазейку, где утекает ток и – устранить ее. Иногда используют прибор, позволяющий «прозванивать цепь» и искать специфические поломки – тестер или мультиомметр.
При самопроизвольном срабатывании УЗО, без нагрузки нужно обратить внимание на само устройство. Возможно, оно неисправно, его следует правильно настроить или – вовсе заменить. Оно просто не подходит к данным параметрам сети, не выдерживает оптимальную токовую нагрузку.
источник

Derbimota
Сообщений: 175
Зарегистрирован: 15 апр 2012, 15:09
Дом: Чистяковой, 84 (корп.45)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: Выбивает УЗО в подъездном щитке

Сообщение Derbimota » 07 сен 2018, 12:52

ESamoy1ova писал(а):Важно понимать, что подключение УЗО происходит жестко по схеме и любые отклонения от нее могут вызвать его срабатывание. Возможно причина в:

1. Неисправности самого УЗО
2. Дело в поломке оборудовании,
3. Где-то произошел пробой изоляции,
4. Проведен неправильный монтаж розеток, светильников выключателей
Иными словами, нужно искать лазейку, где утекает ток и – устранить ее. Иногда используют прибор, позволяющий «прозванивать цепь» и искать специфические поломки – тестер или мультиомметр.
При самопроизвольном срабатывании УЗО, без нагрузки нужно обратить внимание на само устройство. Возможно, оно неисправно, его следует правильно настроить или – вовсе заменить. Оно просто не подходит к данным параметрам сети, не выдерживает оптимальную токовую нагрузку.
источник