монтаж щитка...

Схемы, проекты, провода, фазы, автоматы и т.д.
Аватар пользователя
Maestro
Сообщений: 272
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 00:21
Дом:
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение Maestro » 10 мар 2013, 11:13

Taras'kin писал(а):Блин.. Вот засада. И что делать?

И я не знаю)
Наверное стараться закрыть доступ к счетчикам и разводке в подъезде, чтобы отверткой хотя бы не открывалось :)
И наверное надо защитный ноль сделать как можно обособленнее в щитке на этаже, чтобы никто не смог его перепутать и отключить.



Аватар пользователя
Maestro
Сообщений: 272
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 00:21
Дом:
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение Maestro » 10 мар 2013, 14:22

Подумал еще раз:
а у нас защитный ноль отделяется от рабочего в этажном щитке или в подвале дома?

Реклама
AndreyM
Сообщений: 63
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 16:39
Дом: Кутузовская, 25 (корп.47)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение AndreyM » 10 мар 2013, 15:24

Maestro писал(а):Подумал еще раз:
а у нас защитный ноль отделяется от рабочего в этажном щитке или в подвале дома?


У нас по проекту нулевой провод вторичной обмотки понижающего трансформатора в трансформаторной будке (во дворе) заземлен "наглухо". Это значит что там толстенная заземленная шина прикручена к корпусу и нулю трансформатора болтами. От нее идет два провода N и PE, которые вместе с тремя фазами заводятся в подвал каждого дома, и в конечном итоге попадают в квартиры. Сечение заземляющей шины в будке выбирается так, чтобы при аварии сначала отгорело все остальное.

Не пугайте людей и спите спокойно)

Аватар пользователя
Maestro
Сообщений: 272
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 00:21
Дом:
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение Maestro » 10 мар 2013, 15:44

AndreyM писал(а):
Maestro писал(а):Подумал еще раз:
а у нас защитный ноль отделяется от рабочего в этажном щитке или в подвале дома?


У нас по проекту нулевой провод вторичной обмотки понижающего трансформатора в трансформаторной будке (во дворе) заземлен "наглухо". Это значит что там толстенная заземленная шина прикручена к корпусу и нулю трансформатора болтами. От нее идет два провода N и PE, которые вместе с тремя фазами заводятся в подвал каждого дома, и в конечном итоге попадают в квартиры. Сечение заземляющей шины в будке выбирается так, чтобы при аварии сначала отгорело все остальное.

Не пугайте людей и спите спокойно)

Спасибо большое за информацию!! :)
Никого не хочу пугать) Если так, то извиняюсь)) Просто самому интересно знать как, зачем, почему и откуда "ноги растут" :)

step1108
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 03 сен 2012, 12:12
Дом: Кутузовская, 2 (корп.79)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение step1108 » 12 мар 2013, 08:55

В городских трансформаторных подстанциях на РУНН имеется одна общая шина PEN, которая соединяется с нейтралью трансформатора и с контуром заземления подстанции. От подстанции к жилому дому прокладываются 4-х жильные кабели (А,В,С,PEN). Разделение PEN проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный проводник осуществляется во ВРУ жилого дома.

step1108
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 03 сен 2012, 12:12
Дом: Кутузовская, 2 (корп.79)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение step1108 » 12 мар 2013, 08:57

AndreyM писал(а):
Maestro писал(а):Подумал еще раз:
а у нас защитный ноль отделяется от рабочего в этажном щитке или в подвале дома?


У нас по проекту нулевой провод вторичной обмотки понижающего трансформатора в трансформаторной будке (во дворе) заземлен "наглухо". Это значит что там толстенная заземленная шина прикручена к корпусу и нулю трансформатора болтами. От нее идет два провода N и PE, которые вместе с тремя фазами заводятся в подвал каждого дома, и в конечном итоге попадают в квартиры. Сечение заземляющей шины в будке выбирается так, чтобы при аварии сначала отгорело все остальное.

Не пугайте людей и спите спокойно)

Присоединение к одной шине PE и N проводника является нарушением требований Правил устройства электроустановок

Аватар пользователя
Дима64
Сообщений: 892
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 09:05
Дом: Кутузовская, 35 (корп.46)
О себе: Житель Трёхгорки
Откуда: москва

Re: монтаж щитка...

Сообщение Дима64 » 12 мар 2013, 09:01

УЗМ-51М штука полезная. но надо будет их три штуки. каждое где то около 2000р.)))

Noname
Сообщений: 1066
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:01
Дом: Чистяковой, 68 (корп.28)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение Noname » 12 мар 2013, 11:43

Устройств защиты от перенапряжения много. УЗМ-51М - это просто один из известных.
Кстати, во всех квартирах в щитке "механизации" (это временная коробка с розетками от застройщика), установлен УЗО ЭЛТА, у которого есть защита от перенапряжения (Uотключения>265 В). Можете его использовать. Только надо 3 штуки, по одному на каждую фазу.

Lector
Сообщений: 360
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 12:22
Дом: Кутузовская, 25 (корп.47)

Re: монтаж щитка...

Сообщение Lector » 13 мар 2013, 20:49

Noname писал(а):... Только надо 3 штуки, по одному на каждую фазу.

Какой кабель лучше завести в квартиру?

flex
Сообщений: 102
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 11:13
Дом: Чистяковой, 78 (корп.43)
О себе: Житель Трёхгорки

Re: монтаж щитка...

Сообщение flex » 14 мар 2013, 00:46

Lector писал(а):
Noname писал(а):... Только надо 3 штуки, по одному на каждую фазу.

Какой кабель лучше завести в квартиру?

Медные жилы проводов и кабелей

Сечение токопроводящей жилы (мм), [220в] ток (А), мощность (кВт), [380в] ток (А), мощность (кВт)
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6


Вернуться в «Электрика»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость